帖子主题: 安装案例第六题电气  

学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:27
经验:27
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-05 17:18:33
"个人觉得第六题计量很难,最后求避雷网综合单价应该是送分题,可惜很多人都没时间了"这不是送分,选定额搞个二选一,错了就完球啦。
本以为墙上直接在混凝土墙上装,屋顶板上要用个支架。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:27
经验:27
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-05 17:22:55
还有个问题,室外那2个灯的线是3根,管量是算在直径15里吧?
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★学员
发帖:148
经验:155
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-05 19:57:57
是的,但高度我没看到,我还是按4.4米算的,错了
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★学员
发帖:160
经验:163
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-05 22:21:54
13楼你在哪里找到的这句话规范好像没看到,一个题目说的是女儿墙折板敷设
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:5
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 14:32:27
定额说明
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:5
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 14:34:28
定额说明没有说女儿墙的避雷是折板还是混凝土 这个估计要看题目怎么说 反正我用的是一个折板的定额
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:27
经验:27
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 14:47:22
记得在屋顶见过几个避雷网,女儿墙上的是间隔一段距离一根钢条打进墙里作为支架,避雷网再焊在钢条上,好象还没见过在什么折板上的。也许见的少。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:13
经验:24
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 14:56:32

回复:26楼m4005_8866的帖子

四川定额说了的
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:13
经验:24
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 14:56:53

回复:24楼m2773_6988的帖子

是在四川定额说明里面看到的
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:5
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-06 15:09:25
我们听天由命吧 看运气了 哈哈
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★学员
发帖:148
经验:155
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 09:28:26
案例第六题评卷的松紧度对通过率应该很大啊
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:27
经验:27
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 10:12:52
前面五题估计能有75分左右,若功能得分的总分能给点分至少75分。第六题想得10分都有难度,计量234小问肯定错或没来得及计算;第1小问的D20管工程量,计算倒感觉没有方向性错误,就不知算对了没;清单计价表只完整填了三行,其他行只填了前半部分的编码名称特征单位,没时间算单价合价了;最后一问综合单价分析表,感觉做得最完整,可惜定额套错了。老揪心了。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:5
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 11:06:04
我翻了下计量教材 防雷369页的样子有描述用混凝土还是折板
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★学员
发帖:148
经验:155
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 13:41:35
我前5题估计分67左右,第六题计量和计价全做了,计量第1问和第4问入地和避雷完量算对了,因为没看到入顶0.05,其他没考虑入顶0.05,均压环不会算;计价部分只差均压环的量,其他配管、配线量填了,但应该也是错的,综合单价表套的支架定额应该没问题,第六题估分:算量部分3+1+1+3=8分,计价部分9+5=14分,合计估分20分左右,希望能通过考试。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:13
经验:24
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 15:05:21
算量的时候确实是支架,但是组综合单价的时候,说的沿女儿墙敷设避雷网,我套的混凝土定额。我看2000全国定额和四川定额都是这样约定的。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:13
经验:24
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-08 15:24:07
防雷接地有争议,让考生买单,真的是冤枉
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:6
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-09 08:13:44

回复:36楼越努力 越幸运的帖子

有个问题想请教下,2000定额的计算规则适合于18年案例避雷网的计算吗
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:13
经验:24
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-09 09:55:09

回复:37楼free670140069的帖子

就是不知道呢,我们四川2015定额和全国2000定额避雷网的规定是一样的,没有修改。我没有找到全国2000定额之后最新的全国定额了
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★学员
发帖:148
经验:155
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-09 10:14:27
最后综合单价的计算,就填了一行沿混凝土折板支架敷设,感觉太简单了,应该还有支架定额,找半天没找到;另外也想过是不是沿混凝土敷设,但看了给出的定额,明确是屋顶沿混凝土敷设,女儿墙支架折板敷设。后面想了想前面计量很难,计价也要送点分啊,如果考招标控制价计价表还不是送分,就没管它了,主要也没时间了。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:5
经验:6
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-11-09 10:15:34

回复:38楼越努力 越幸运的帖子

第九章 防雷及接地装置

  一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。

  二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。

  三、本章定额均已综合考虑了高空作业的因素。

  四、独立避雷针的加工制作执行本分册20kg以上铁构件制作定额。

  五、防雷均压环安装选用有关的相应定额。

  六、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线应执行本分册配管配线同规格相应定额。



我在我们上海2000定额里好像没看到您那说的内容  

快速回复主题

安装案例第六题电气


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表