帖子主题: 【微笔记】一级建造师—市政 2016拼一把  

学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-15 14:56:13
只看该作者 点击:4361 回复:56    楼主

沥青混合料按级配原则构成形式:

1、悬浮-密实结构:具有较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。AC型沥青混合料是这种结构典型代表。

2、骨架空隙结构:该结构黏聚力较低,内摩擦角较高。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构典型代表。
3、骨架密实结构:该结构黏聚力较高,内摩擦角较高。是综合以上两种结构优点的结构。沥青玛腣脂混合料(简称**A)是这种结构典型代表。

熊吉217 于 2016-06-15 15:09:49 回复:
恭喜!您的“微笔记”已被成功收录到【超强大脑,随记随学】 论坛“微笔记”活动中。
 
学术等级: 技术员
论坛级别: 白金会员
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
离线
发表于:2016-06-15 15:12:25
微笔记要写原创的、自己理解性的内容,要记得坚持哦


学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-15 15:49:53
开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-16 10:20:17
垃圾填埋处理的防渗技术包括:泥质防水层和聚乙烯膜防渗层施工技术。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-16 10:26:28
地下工程按其断面大小可分为小断面、中断面、大断面和特大断面四类。(大小中特大)
学术等级: 资深专家
论坛级别: 论坛元老
发帖:42146
经验:50524
鲜花:73
勋章:6713
离线
发表于:2016-06-16 14:47:40
学习了

一勤天下无难事
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-17 09:41:00
土工合成材料膨润土垫(GCL)施工,在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层,先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后,再铺大面积防水垫。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-17 09:43:10
编绘竣工图的方法和步骤:当平面布置改变超过图上面积1/3时,不宜在原施工图上修改和补充,应重新绘制竣工。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-18 19:18:30
改性沥青混合料表面层施工温度(拌制、摊铺、碾压)比普通沥青混合料的施工温度高10~20°c;改性沥青混合料要随拌随用,需要储存时不宜超过24h,储存期间温降不应超过10°c,且不得发生结合料老化、滴漏及粗细料离析现象;运输中一定要覆盖,施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺;摊铺后紧跟碾压,充分利用料温压实;接缝时,纵向缝采用热接缝,横向缝采用平接缝或斜接缝。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-18 19:24:20
关于填埋区GCL垫层铺设的要求:


学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-19 07:08:55
(1 )城市道路路基工程施工处于露天作业,受自然条件影响大;在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。 ( 2 )路基施工以机械作业为主,人工配合为辅;人工配合土方作业时,必须设专人指挥;采用流水或分段平行作业方式。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-19 07:10:21
准备工作包括:1)按照交通导行方案设置围档,导行交通。2)技术交底。3)施工控制桩放线测量。4)根据工程地质勘察报告做试验、分析(必须签了合同)
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-19 07:11:39
路基施工验收主控项目:弯沉值和压实度
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-19 07:13:09
填土路基填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制( 填土厚度),并及时碾压修整。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-19 07:15:41
,沿路基横断面方向路基碾压顺序正确的是( 自路基两边向中心进行) 。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-20 23:57:22
聚乙烯(HDPE)膜防渗层施工技术:HDPE膜不能在冬期施工。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-20 23:57:36
在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时,应设锚固平台,平台高差应结合实际地形确定,不宜大于10m。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-21 17:25:22
对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥,是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-21 17:28:02
简支梁钢筋骨架组装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑骨架预拱度且应符合设计和规范规定。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-22 07:00:21
预制安装水池满水试验能否合格, 除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外, 现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键;必须控制其施工质量,具体操作要点如下: (l)壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m; (2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净; 接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级; (3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行; 混凝土如有离析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm, 并应采用机械振捣,配合人工捣固; (4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥, 在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。
学术等级: 技术员
论坛级别: ★★★学员
发帖:198
经验:242
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-22 07:02:17
疏水阀主要用于自动排放水蒸气管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。
快速回复主题

【微笔记】一级建造师—市政 2016拼一把


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表