状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
 
贯入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定 johnjiang050 156 /1 06-18 09:38
 
钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土,且河床覆土较厚的情况 johnjiang050 206 /1 06-18 09:37
 
静力压桩宜用于软黏土(标准贯入度N<20)、淤泥质土。 johnjiang050 306 /1 06-18 09:36
 
基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干燥后应及时进行防水层施工。 johnjiang050 168 /1 06-17 17:56
 
按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上承式、中承式和下承式 johnjiang050 161 /1 06-17 16:12
 
采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。 johnjiang050 213 /1 06-17 16:11
 
钢丝检验每批重量不得大于60t;对每批钢丝逐盘进行外形、尺寸和表面质量检查。从检査合格的钢丝中抽查3 盘,在每盘钢丝的任 johnjiang050 253 /1 06-17 16:10
 
采用两层胎体增强材料时,上下层应顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。 johnjiang050 191 /1 06-17 16:08
 
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接 johnjiang050 127 /1 06-17 16:07
 
盾构在地层中沿着设计轴线推进,在推进的同时不断出土和安装衬砌管片 johnjiang050 238 /2 06-17 16:06
 
施打顺序一般从上游向下游合龙 johnjiang050 154 /2 06-17 16:05
 
导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。 johnjiang050 313 /11 06-17 16:04
 
明挖法基坑支护结构选择时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度,首先确定基坑安全等级,然后根据等级选用基坑支护结构 johnjiang050 199 /7 06-17 16:01
 
应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料 johnjiang050 174 /1 06-17 15:59
 
摊铺时应保证充分的运料车,以满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝 johnjiang050 201 /1 06-17 15:57
 
摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从路外侧向中心碾 johnjiang050 189 /1 06-17 15:56
 
改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽量避免出现冷接缝 johnjiang050 209 /1 06-17 15:55
 
防水层铺设完毕后,在铺设桥面沥青混凝土之前严禁车辆在其上行使和人员踩踏,并应对防水层进行保护,防止潮湿和污染。 johnjiang050 195 /1 06-17 15:53
 
横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处 johnjiang050 145 /1 06-17 15:52
 
当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃; johnjiang050 208 /2 06-17 15:51
 
当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm。 johnjiang050 196 /2 06-17 15:50
 
锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。桩锤的选用应根据地质条件、桩型、桩的密集程度、单桩竖向承载力及现有施工条件等因素确定。 johnjiang050 184 /1 06-17 15:49
 
大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土 johnjiang050 175 /1 06-17 15:47
 
当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。 johnjiang050 191 /1 06-17 15:46
 
贯入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定 johnjiang050 179 /1 06-17 15:45
 
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。 johnjiang050 118 /1 06-17 15:43
 
桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡,平衡偏差不得大于设计要求。 johnjiang050 150 /1 06-17 15:42
 
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 183 /1 06-17 15:41
 
挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7。 johnjiang050 170 /1 06-17 15:39
 
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 186 /1 06-17 15:38
 
施工中若锤击有困难时,可在管内助沉 johnjiang050 244 /3 06-17 15:34
 
对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。(自里 johnjiang050 450 /2 06-17 15:33
 
涂料防水层在未采取保护措施的情况下,不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放物品 johnjiang050 174 /2 06-17 15:32
 
防水涂料严禁在雨天、雪天、风力大于或等于5级时施工。 johnjiang050 199 /2 06-17 15:31
 
常用的预加固和预支护方法有:小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆及管棚超前支护。 johnjiang050 184 /2 06-17 15:30
 
涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴。铺贴顺序应自最低处开始向高处铺贴并顺桥宽方向搭接,高处胎体增强材料 johnjiang050 193 /2 06-17 15:29
 
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 230 /12 06-17 15:26
 
钢梁工地安装,应根据跨径大小、河流情况、交通情况和起吊能力等条件选择安装方法 12 johnjiang050 330 /24 06-17 11:12
 
高强螺栓穿人孔内应顺畅,不得强行敲人。穿人方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当 johnjiang050 210 /19 06-17 08:15
 
先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数 12 johnjiang050 343 /36 06-16 15:07
 
当数斜交涵时,前端锐角一侧清土困难应优先开挖。 johnjiang050 335 /8 06-15 23:58
 
孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%。 johnjiang050 188 /0 - -
 
总原则是:预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段 johnjiang050 163 /0 - -
 
对中边墙应测定竖向弯曲,当底板侧墙出现较大变位及转角时应及时分析研究采取措施。 johnjiang050 86 /0 - -
 
桥涵顶进前,应对箱涵原始(预制)位置的里程、轴线及高程测定原始数据并记录。 johnjiang050 99 /0 - -
 
围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2~2/3。袋口应缝合 johnjiang050 137 /0 - -
 
预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接,接桩材料工艺应符合规范要求 johnjiang050 93 /0 - -
 
先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数 johnjiang050 97 /0 - -
 
吊运(吊装、运输)应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准 johnjiang050 97 /0 - -
 
井点管的入土深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2 johnjiang050 151 /0 - -

帖子类别

    排序方式

      升降序

        恢复排序