状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
 
现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土 johnjiang050 298 /6 2018-07-01
 
按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装 johnjiang050 276 /2 2018-07-01
 
为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水 123 johnjiang050 958 /43 2018-07-01
 
路面直接承受行车的作用 johnjiang050 89 /0 - -
 
为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水 johnjiang050 150 /0 - -
 
沥青混合料面层的施工接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻 johnjiang050 170 /0 - -
 
如量测结果证明尚未稳定,则需继续监测;如监测结果证明支护有失稳的趋势时,则需及时通过设计部门共同协商,确定加固方案; johnjiang050 241 /0 - -
 
常用的预加固和预支护方法有:小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆及管棚超前支护。 johnjiang050 227 /0 - -
 
浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大,初期支护允许变形量比较小,有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。 johnjiang050 230 /0 - -
 
盖挖逆作法施工时,暗挖施工难度大、费用高 johnjiang050 216 /0 - -
 
挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实 johnjiang050 245 /0 - -
 
岛式车站多采用双跨或三跨结构。 johnjiang050 106 /0 - -
 
泥浆护壁成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度;保持钻机稳定 johnjiang050 88 /0 - -
 
在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁,施工条件困难地段,采用盾构法施工隧道能显示其优越性 johnjiang050 263 /0 - -
 
锚具、夹具及连接器进场验收时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量,确认无误后进行外观检查、硬 johnjiang050 220 /0 - -
 
金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密 johnjiang050 206 /0 - -
 
混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂 johnjiang050 116 /0 - -
 
设有施工支架时,必须待混凝土强度达到设计要求,且预应力张拉完成后,方可卸落施工支架。 johnjiang050 184 /0 - -
 
选用施工方法应根据拱桥的跨度、结构形式、现场施工条件、施工水平等因素,并经方案的技术经济比较确定合理的施工方法。 johnjiang050 189 /0 - -
 
无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法 johnjiang050 197 /0 - -
 
钢梁出厂前,安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收,确认合格 johnjiang050 161 /0 - -
 
城区内常用安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法 123 johnjiang050 1549 /46 2018-06-30
 
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始 12 johnjiang050 784 /28 2018-06-28
 
透层、粘层宜采用沥青洒布车或手动沥青洒布机喷洒,喷洒应呈雾状,洒布均匀 johnjiang050 156 /0 - -
 
运料车轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物,施工时发现沥青混合料不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋现象不得使用。 johnjiang050 193 /0 - -
 
开工前,施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施。使作业人员掌 johnjiang050 235 /0 - -
 
路堤加筋的主要目的是提高路堤的稳定性 johnjiang050 183 /0 - -
 
拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补 johnjiang050 163 /0 - -
 
终压应紧接在复压后进行。 johnjiang050 157 /0 - -
 
层厚较大时宜采用高频大振幅,厚度较薄时宜采用低振幅,以防止骨料破碎。 johnjiang050 151 /0 - -
 
摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺, johnjiang050 149 /0 - -
 
摊铺速度宜控制在2~6m/min的范围内 johnjiang050 178 /0 - -
 
在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。 johnjiang050 139 /0 - -
 
对于脱空部位的空洞,采用从地面钻孔注浆的方法进行基底处理。灌注压力宜为1.5~2.0MPa。 johnjiang050 256 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路面层的胀缝、缩缝、裂缝应清理干净,并应采取防反射裂缝措施。 johnjiang050 160 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路面层与基层间的空隙,应作填充处理。 johnjiang050 176 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路做综合调查,符合基本要求,经处理后可作为基层使用。 johnjiang050 206 /0 - -
 
微表处理技术应用于城镇道路维护,可达到延长道路使用期目的,且工程投资少、工期短。 johnjiang050 197 /0 - -
 
昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。 johnjiang050 180 /0 - -
 
混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式 johnjiang050 176 /0 - -
 
基坑开挖过程中,未及时刷坡,甚至挖反坡,使土体失去稳定性 johnjiang050 152 /0 - -
 
设有施工支架时,必须待混凝土强度达到设计要求,且预应力张拉完成后,方可卸落施工支架。 johnjiang050 215 /0 - -
 
基坑开挖时,由于坑内开挖卸荷造成围护结构在内外作力差作用下产生水平向位移,进而引起围护外侧土体的变形,造成基坑外土体或建 johnjiang050 197 /0 - -
 
接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等缺陷。 johnjiang050 163 /0 - -
 
接头处钢管表面应干净、干燥 johnjiang050 173 /0 - -
 
接头保温的工艺应有合格的检验报告。 johnjiang050 154 /0 - -
 
接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。 johnjiang050 228 /0 - -
 
土围堰适用条件水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小 johnjiang050 125 /0 - -
 
站间高架桥可以分为一般地段的桥梁和主要工程节点的桥梁。 johnjiang050 352 /3 2018-06-28
 
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 johnjiang050 164 /0 - -

帖子类别

    排序方式

      升降序

        恢复排序