状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
 
应按照设计要求,并结合现场条件确定梁板预制和吊运方案。 johnjiang050 70 /0 - -
 
箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。 johnjiang050 78 /0 - -
 
箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按设计完成 johnjiang050 74 /0 - -
 
钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。 johnjiang050 86 /0 - -
 
当隧道曲线半径过小时,施工较为困难 johnjiang050 66 /0 - -
 
采用厂拌(异地集中拌合)方式,强制式拌合机拌制,配料应准确,拌合应均匀 johnjiang050 68 /0 - -
 
对中边墙应测定竖向弯曲,当底板侧墙出现较大变位及转角时应及时分析研究采取措施。 johnjiang050 222 /1 07-01 17:19
 
基坑开挖时,由于坑内开挖卸荷造成围护结构在内外作力差作用下产生水平向位移,进而引起围护外侧土体的变形,造成基坑外土体或建 johnjiang050 207 /1 07-01 17:19
 
焊缝探伤检验应符合设计要求和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2有关规定。 johnjiang050 137 /0 - -
 
设计时并没有充分考虑利用围岩的自承能力,这是浅埋暗挖法与“新奥法”主要区别。 johnjiang050 218 /10 07-01 15:05
 
现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土 johnjiang050 220 /6 07-01 13:53
 
按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装 johnjiang050 193 /2 07-01 13:48
 
为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水 123 johnjiang050 738 /43 07-01 12:12
 
路面直接承受行车的作用 johnjiang050 64 /0 - -
 
为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水 johnjiang050 118 /0 - -
 
沥青混合料面层的施工接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻 johnjiang050 111 /0 - -
 
如量测结果证明尚未稳定,则需继续监测;如监测结果证明支护有失稳的趋势时,则需及时通过设计部门共同协商,确定加固方案; johnjiang050 189 /0 - -
 
常用的预加固和预支护方法有:小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆及管棚超前支护。 johnjiang050 190 /0 - -
 
浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大,初期支护允许变形量比较小,有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。 johnjiang050 182 /0 - -
 
盖挖逆作法施工时,暗挖施工难度大、费用高 johnjiang050 174 /0 - -
 
挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实 johnjiang050 185 /0 - -
 
岛式车站多采用双跨或三跨结构。 johnjiang050 71 /0 - -
 
泥浆护壁成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度;保持钻机稳定 johnjiang050 63 /0 - -
 
在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁,施工条件困难地段,采用盾构法施工隧道能显示其优越性 johnjiang050 214 /0 - -
 
锚具、夹具及连接器进场验收时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量,确认无误后进行外观检查、硬 johnjiang050 173 /0 - -
 
金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密 johnjiang050 170 /0 - -
 
混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂 johnjiang050 82 /0 - -
 
设有施工支架时,必须待混凝土强度达到设计要求,且预应力张拉完成后,方可卸落施工支架。 johnjiang050 145 /0 - -
 
选用施工方法应根据拱桥的跨度、结构形式、现场施工条件、施工水平等因素,并经方案的技术经济比较确定合理的施工方法。 johnjiang050 149 /0 - -
 
无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法 johnjiang050 157 /0 - -
 
钢梁出厂前,安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收,确认合格 johnjiang050 120 /0 - -
 
城区内常用安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法 123 johnjiang050 1210 /46 06-30 19:33
 
悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始 12 johnjiang050 659 /28 06-28 23:56
 
透层、粘层宜采用沥青洒布车或手动沥青洒布机喷洒,喷洒应呈雾状,洒布均匀 johnjiang050 114 /0 - -
 
运料车轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物,施工时发现沥青混合料不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋现象不得使用。 johnjiang050 159 /0 - -
 
开工前,施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施。使作业人员掌 johnjiang050 179 /0 - -
 
路堤加筋的主要目的是提高路堤的稳定性 johnjiang050 133 /0 - -
 
拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补 johnjiang050 134 /0 - -
 
终压应紧接在复压后进行。 johnjiang050 124 /0 - -
 
层厚较大时宜采用高频大振幅,厚度较薄时宜采用低振幅,以防止骨料破碎。 johnjiang050 125 /0 - -
 
摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺, johnjiang050 117 /0 - -
 
摊铺速度宜控制在2~6m/min的范围内 johnjiang050 129 /0 - -
 
在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。 johnjiang050 102 /0 - -
 
对于脱空部位的空洞,采用从地面钻孔注浆的方法进行基底处理。灌注压力宜为1.5~2.0MPa。 johnjiang050 190 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路面层的胀缝、缩缝、裂缝应清理干净,并应采取防反射裂缝措施。 johnjiang050 126 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路面层与基层间的空隙,应作填充处理。 johnjiang050 134 /0 - -
 
对旧水泥混凝土路做综合调查,符合基本要求,经处理后可作为基层使用。 johnjiang050 137 /0 - -
 
微表处理技术应用于城镇道路维护,可达到延长道路使用期目的,且工程投资少、工期短。 johnjiang050 146 /0 - -
 
昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。 johnjiang050 129 /0 - -
 
混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式 johnjiang050 143 /0 - -

帖子类别

    排序方式

      升降序

        恢复排序