状态 主  题 作  者 点击/回复 最后回复 回复时间
 
混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均应达到设计要求或施工方案要求。 johnjiang050 118 /0 - -
 
深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系统按其材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两类, johnjiang050 299 /11 07-03 12:55
 
预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。 johnjiang050 552 /16 07-03 11:39
 
支撑结构挡土的应路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑 johnjiang050 235 /1 07-03 09:09
 
对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力 johnjiang050 246 /1 07-03 09:09
 
暴露时间较长的基坑,应采取护坡措施�护与保护措施。 johnjiang050 260 /1 07-03 09:07
 
混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均应达到设计要求或施工方案要求。 johnjiang050 240 /1 07-03 09:07
 
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。 johnjiang050 238 /1 07-03 09:05
 
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 273 /1 07-03 09:04
 
大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土 johnjiang050 243 /1 07-03 08:51
 
工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于100mm的砂卵石地层; johnjiang050 258 /1 07-03 08:46
 
对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正 johnjiang050 222 /1 07-03 08:45
 
合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 johnjiang050 188 /1 07-03 08:44
 
土围堰适用条件水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小 johnjiang050 272 /1 07-03 08:44
 
现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土 johnjiang050 210 /1 07-03 08:43
 
焊接人员应具备下列要求:   承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接 johnjiang050 334 /1 07-03 08:43
 
凡涉及结构安全和使用功能的,监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。 johnjiang050 279 /1 07-03 08:42
 
水池气密性试验合格标准:   一、试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。   二、24h的气压降不超过试验压力的20%。 johnjiang050 292 /1 07-03 08:36
 
压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。 johnjiang050 267 /1 07-03 08:35
 
无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。 johnjiang050 234 /1 07-03 08:35
 
盾构管片贮存可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间正确设置垫木 johnjiang050 249 /1 07-03 08:34
 
对检验不合格的焊缝必须返修至合格,伹同一部位焊缝的返修次数不得超过两次。 johnjiang050 255 /1 07-03 08:33
 
柔性管道回填至设计高程时应在12~24h内测量并记录管道变形率。 johnjiang050 267 /1 07-03 08:28
 
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。当坑 johnjiang050 432 /1 07-03 08:27
 
大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。   1.表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较 johnjiang050 1122 /2 07-03 08:26
 
钢一混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成 johnjiang050 198 /8 07-02 09:35
 
对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正 johnjiang050 94 /0 - -
 
模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 johnjiang050 469 /4 07-02 08:38
 
分块开挖后必须及时施工支撑 johnjiang050 223 /4 07-02 08:38
 
装配式梁(板)施工方案编制前,应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。 johnjiang050 265 /4 07-02 08:38
 
钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。 johnjiang050 237 /4 07-02 08:37
 
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。 johnjiang050 224 /4 07-02 08:37
 
拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度,当设计无要求时,可根据跨度大小、恒载挠度、拱架刚度等因素计算预拱度,拱顶宜取计算 johnjiang050 258 /4 07-02 08:37
 
如没有中刃脚时应紧切土前进,使上下两层隔开,不得挖通漏天,平台上不得积存土壤。 johnjiang050 281 /4 07-02 08:37
 
按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支架法、少支架法和无支架法 johnjiang050 305 /4 07-02 08:36
 
验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不得小于1.3。 johnjiang050 243 /1 07-02 08:25
 
接缝连接强度应符合要求,上、下层土工合成材料搭接缝应交替错开 johnjiang050 228 /1 07-02 08:25
 
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 235 /1 07-02 08:25
 
根据功能要求,可以双层于单跨、双跨或多层多跨等形式。侧式车站一般采用双跨结构 johnjiang050 331 /1 07-02 08:24
 
总原则是:预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段 johnjiang050 461 /1 07-02 08:24
 
在基坑开挖过程中不断变化,其安全性在施工时往往被忽视。 johnjiang050 213 /2 07-02 08:22
 
当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全时,应迅速组织抢修加固,作出有效防护。 johnjiang050 231 /2 07-02 08:22
 
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 360 /16 07-02 07:57
 
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁(横隔梁)及小纵梁(有时不设小纵梁)→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇 johnjiang050 105 /0 - -
 
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 101 /0 - -
 
应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。 johnjiang050 81 /0 - -
 
装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度 johnjiang050 99 /0 - -
 
构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定 johnjiang050 82 /0 - -
 
吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长 johnjiang050 79 /0 - -
 
安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值 johnjiang050 80 /0 - -

帖子类别

    排序方式

      升降序

        恢复排序