人的大脑和肢体一样,多用则灵,不用则废

帖子主题: 板材保温墙体裂缝原因分析  

学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:9
经验:10
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:Thu Nov 14 09:40:09 CST 2013
只看该作者 点击:2002 回复:3    楼主

保温墙体的施工裂缝是困扰着节能建筑的一大课题,它是怎样产生的呢?从外墙保温系统来说,由于它通常是在建筑工程的施工现场完成的,施工完成的环境因素、管理因素,特别是施工质量的优劣都直截影响到外墙外保温系统的整体质量。

1、 材料选择失宜,把关不严

(1)EPS模塑聚苯板

用于外墙保温的聚苯板应是密度在18.0~22.0kg/m3 、尺寸稳定性≤0.30%的阻燃型膨胀聚苯板。由于材料因素造成开裂的原因有:

① 聚苯板密度过低:采用15kg/m3 以下的聚苯板作为墙体保温层材料,由于密度低、易变形、抗冲击性差,造成保温墙面开裂。

② 陈化时间不够:聚苯板应经自然条件下陈化42天或在600c蒸汽中饭陈化5天,为了赶工期生产出来就上工地,结果聚苯板尺寸稳定性不够,在保温系统施工完成后继续收缩变形,引起保温墙面开裂。

③ 材料粉化:由于工期长或隔年施工等原因,造成聚苯板表面粉化,导致聚苯板粘贴不牢或抹面砂浆粘结不牢,引起保温层脱落、抹面砂浆开裂等事故。

④ 热熔缩:聚苯板受热发生不可逆热熔缩,引起保温面层开裂、空鼓。

⑤ 直截抹在聚苯板上的抹面砂浆与聚苯板的导热系数相差过大。这种现象在温差变化大的严寒地区普遍存在。膨胀聚苯板的导热系数为0.042W/(m.k),抗裂砂浆的导热系数为0.93W/(m.k),两层材料的导热系数相差22倍,夏季太阳直射在抗裂砂浆表面时,表面温度将急剧升高,突遇降雨温度又会徒然下降,两者温差可达40~650c。这样的剧烈的温差变化以及受昼夜和季节室外气温变化的长期影响,导致面层发生形变的量差很大,抗裂砂浆难免发生裂缝。具体原因请登陆中国建设保温门户网站(www.dfh100.com)或直接点击http://www.dfh100.com/news/22639258.html

发表于:2013-12-01 21:08:30
华瑞代理各地商品、广告、运输、建筑、咨询、增值、国税、地税等发票
QQ408099405 张世鸿 13726822512[打扰之处,敬请原谅]网站www.hkyhk.com
学术等级: 技术员
论坛级别: ★学员
发帖:1
经验:1
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2015-04-14 17:32:38
SADF
学术等级: 技术员
论坛级别: 中级会员
发帖:571
经验:571
鲜花:0
勋章:1
离线
发表于:2018-02-08 14:46:07
④ 热熔缩:聚苯板受热发生不可逆热熔缩

人在旅途,难免会遇到荆棘和坎坷,但风雨过后,一定会有美丽的彩虹
快速回复主题

板材保温墙体裂缝原因分析


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表